上海泛赋化工科技有限公司2024-10-29
1.在改造的前一天通知店员
2.确保食品安全(干冰、塑料膜、冰柜上的标志等
3.回收现有的制冷剂
参考www.epa.gov/greenchill上的Green Chill指南来回收制冷剂
4.记录制冷剂回收量,包括之前回收的制冷剂
5.关闭回收器真空状态
6.视需要更换密封件、垫圈和阀门。相关建议请参
阅附录D。
7.根据调查结果,更换膨胀阀并添加调整组件
8.更换干燥设备和过滤器
9.系统抽真空
霍尼韦尔建议从系统两侧抽真空到500微米。如果将泵只连接到系统的下部,则无法充分排出湿气和不可冷凝物,如空气。
选择合适的数字微米真空计来测量真空,因为模拟仪表的读数可能不准确。
,修复泄漏点
10.系统充注Solstice N40制冷剂
请谨记R-448A是非共沸混合制冷剂,使用时必须只能从钢瓶中取出液相制冷剂注入系统。不要将R-400系列制冷剂钢瓶中的气相制冷剂注入系统,这样可能会导致制冷剂成分变化和影响系统性能。从吸气侧充注制冷剂时,应使用节流阀控制制冷剂流量,确保制冷剂在进入系统前已转化为蒸汽。
,注:为防止压缩机损坏,请勿向压缩机吸气管路内充液。
·R448A系统的充注量:
约比R-408A系统多3%
约比R-22系统少8%
约比R-404A系统多5%
等系统稳定,如果系统充注不足,则以原充注重量的5%为增量添加制冷剂。继续操作,直到达到所需的操作条件。
11.调整膨胀阀
·调节阀门是所有改造应用中的重要环节。适当调整阀门可防止压缩机损坏,确保安全的食品温度和系统有效性。
·多数阀门都需要进行调整
有关膨胀阀的详细信息,请参阅第一步第3项若无具体制造商的建议,推荐低温过热度为4至6°F,中等温度为6至8°F。
12.调整压力控制
所有机械控制装置都应检查以进行调整,其中包括安全控制、EPR阀门、止回阀等。调整任何设定值之前
·调节R-448A上的蒸发压力和冷凝压力需参考霍尼韦尔PT表所示的平均温度。
对于冷凝器风机控制应采用平均压力。确认控制系统使用的是平均压力。调整任何设定值之前
13.标识组件和系统
·改造为R448A系统之后,在系统部件上粘贴标签,标识制冷剂和系统中润滑油的类型(用品牌名),以便未来用正确的制冷剂和润滑剂用于维修设备。
联系霍尼韦尔批发商,以获取标签,PT表等。
本回答由 上海泛赋化工科技有限公司 提供
上海泛赋化工科技有限公司
联系人: 白铁军
手 机: 13641913007